官方微信 手机客户端

嘉兴看看网

搜索
查看: 8|回复: 0

如何检查火灾探测报警装置的烟雾测试功能是否正常?

1761

主题

1761

帖子

6万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
68091
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  网络摄像机初次安装完、日常维护保养及更换采样管之后,都需要针对火灾探测报警装置进行烟雾测试,以验证其工作状态。若检测后未出现反应时,应采取哪些措施?接下来介绍如何检查这种情况的方法:

  1、请检查采样管的设计和管道连接是否存在问题。

  2、使用冷风测试气流的流向,确认管道是否与其流动方向一致布置。

  3、采样孔之间的间隔是否过大。

  4、请检查采样管路是否松动。

  5、在连接采样管时,如果使用了过多的胶水,就会导致胶水渗入管道并堵塞采样管。

  6、采样管的孔洞数量和弯曲是否过多。

  7、孔口是否朝向正确(确认是否与风向一致或相反)。

  8、是否过度使用了T型连接器?

  9、采样孔径是否过大,适当范围为2-3毫米。

  10、采管长度是否过长,是否超出规定范围。

  11、烟雾警报的触发阈值是否过高,或者报警延迟时间设置过长。

  12、检查火灾探测报警装置是否设置为隔离模式。


发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表